Minimalne odstępy linii 400kV od budynku.
gazserwis
#1 Drukuj posta
Dodany dnia 29-07-2007 13:14


Postów: 1
Data rejestracji: 29.07.07

Proszę o pomoc w określeniu minimalnej odległości projektowanego bdynku mieszkalnego od istn. linii WN 400kV.
Proszę o wskazanie normy lud innego obowiązującego aktu.
Tomasz G.
Edytowane przez elektryk dnia 29-07-2007 22:12
 
Linki sponsorowane
Dodany dnia 05-09-2010 20:56
Reklama

Postów: n^x
Data rejestracji: Zawsze

IP: localhost  
elektryk
#2 Drukuj posta
Dodany dnia 30-07-2007 17:59
Awatar



Postów: 173
Data rejestracji: 11.05.06

Witam

O wpływie lini przesyłowych na człowieka można poczytać w poniższym poradniku
http://www.elektr...link_id=11

Natomiast w książce "Elektroenergetyczne układy przesyłowe" istnieje pojęcie strefy ochronnej którą wyznacza urząd wojewódzki i akceptuje Główny Inspektor Sanitarny.

Na terenie strefy ochronnej zabronione jest budowa domów mieszkalnych,wypoczynkowych, użyteczności publicznej i innych obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Wielkość stref ochronnych wokół linii wynika z ochrony przed promieniowaniem pól elektromagnetycznych.

Strefy ochronne dla krajowych linii elektrenergetycznych można przyjmować jako pas terenu o następującej szerokości :

110kV - 24m
220kV - 46m
400kV - 74m
750kV - 130m
W liniach o pionowo rozmieszcoznych przewodach (przejścia przez lasy)
odległości te są troche mniejsze.

PS.Teoria teorią a praktyka praktyką.W mojej okolicy jest kilka przykładów naruszenia tych zaleceń/przepisów.
Edytowane przez elektryk dnia 30-07-2007 18:02
Poradniki i książki dla elektryka - zajrzyj do Biblioteki Elektryka
 
www.elektroinstalacje.info
luknazim
#3 Drukuj posta
Dodany dnia 02-08-2007 12:28


Postów: 21
Data rejestracji: 02.02.07

Witam,
tak jak kolega przede mną napisał - strefy strefami, a rzeczywistość inna jednak odległości policzysz sobie z nieobowiązującej już (ale jeszcze stosowanej w obliczeniach przy liniach energetycznych) normy PN-E-05100-1 wg p-ktu 16.3.3. należy obliczyć wymaganą odległość od skrajnego przewodu linii:
przy bezwietrznej pogodzie
przy uwzględnieniu wyhyłu przewodu przy wietrze - jaki - też jest w w/w normie, wszystko tam pisze, jak się to liczy.

Tak jak pisałem nie jest to obowiązująca norma, ale nowej jeszcze nie ma i stosuje się ogólnie tą właśnie normę.

Natomiast jeżeli chodzi o strefę oddziaływania elektromagnetycznego to dla linii 400kV jest to 52m (po 26m od osi), jest tam bezwzględny zakaz budowania budynków mieszkalnych.

Najprawdopodobniej przy odległości mniejszej niż 30m nie unikniesz uzgodnienia z PSE Cool
Edytowane przez luknazim dnia 02-08-2007 12:34
 