Minimalne odstępy linii 400kV od budynku.
|
|
| gazserwis |
Dodany dnia 29-07-2007 13:14
|
|
Postów: 1 Data rejestracji: 29.07.07 |
Proszę o pomoc w określeniu minimalnej odległości projektowanego bdynku mieszkalnego od istn. linii WN 400kV. Proszę o wskazanie normy lud innego obowiązującego aktu. Tomasz G. Edytowane przez elektryk dnia 29-07-2007 22:12 |
|
|
|
| Linki sponsorowane |
Dodany dnia 05-09-2010 20:56
|
|
Reklama Postów: n^x Data rejestracji: Zawsze |
|
| IP: localhost | |
| elektryk |
Dodany dnia 30-07-2007 17:59
|
|
Postów: 173 Data rejestracji: 11.05.06 |
Witam O wpływie lini przesyłowych na człowieka można poczytać w poniższym poradniku http://www.elektr...link_id=11 Natomiast w książce "Elektroenergetyczne układy przesyłowe" istnieje pojęcie strefy ochronnej którą wyznacza urząd wojewódzki i akceptuje Główny Inspektor Sanitarny. Na terenie strefy ochronnej zabronione jest budowa domów mieszkalnych,wypoczynkowych, użyteczności publicznej i innych obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Wielkość stref ochronnych wokół linii wynika z ochrony przed promieniowaniem pól elektromagnetycznych. Strefy ochronne dla krajowych linii elektrenergetycznych można przyjmować jako pas terenu o następującej szerokości : 110kV - 24m 220kV - 46m 400kV - 74m 750kV - 130m W liniach o pionowo rozmieszcoznych przewodach (przejścia przez lasy) odległości te są troche mniejsze. PS.Teoria teorią a praktyka praktyką.W mojej okolicy jest kilka przykładów naruszenia tych zaleceń/przepisów. Edytowane przez elektryk dnia 30-07-2007 18:02 Poradniki i książki dla elektryka - zajrzyj do Biblioteki Elektryka |
| luknazim |
Dodany dnia 02-08-2007 12:28
|
|
Postów: 21 Data rejestracji: 02.02.07 |
Witam, tak jak kolega przede mną napisał - strefy strefami, a rzeczywistość inna jednak odległości policzysz sobie z nieobowiązującej już (ale jeszcze stosowanej w obliczeniach przy liniach energetycznych) normy PN-E-05100-1 wg p-ktu 16.3.3. należy obliczyć wymaganą odległość od skrajnego przewodu linii: przy bezwietrznej pogodzie przy uwzględnieniu wyhyłu przewodu przy wietrze - jaki - też jest w w/w normie, wszystko tam pisze, jak się to liczy. Tak jak pisałem nie jest to obowiązująca norma, ale nowej jeszcze nie ma i stosuje się ogólnie tą właśnie normę. Natomiast jeżeli chodzi o strefę oddziaływania elektromagnetycznego to dla linii 400kV jest to 52m (po 26m od osi), jest tam bezwzględny zakaz budowania budynków mieszkalnych. Najprawdopodobniej przy odległości mniejszej niż 30m nie unikniesz uzgodnienia z PSE
Edytowane przez luknazim dnia 02-08-2007 12:34 |
|
|
|
| Przeskocz do forum: |
Czytaj na forum
Uprawnienia elektryczne w Anglii., Ograniczniki przepięć - schemat podłączenia., chinskie listwy zaciskowe, uwaga do FAQ, Moc w kW czy kVA ?, 3 i 4 łączniki schodowe, Przedłużacz "made in china", Jakie urządzenie, oznaczenia w schematach elektrycznych, Pomiar silnika pradu stalego, halogeny & stolarze, Prąd w liniach WN, Współczynnik nierównomierności rozkładu napięcia., Centralka alarmowa Satel ca-10, Rozruch silnika Y/D, Instalacja oświetleniowa w duktach między regałami magazynowymi wysokiego składowania, Elektryka w branży górniczej, jakie musze miec uprawnienia żeby wykonac inst.odgromowa..., Model stacji transformatorowej, punkt elektryczny