Mam pytanie?Otóź na tabliczce zn.silnika(moc 30kW) jest między innymi oznaczenie.Trójkąt 380V.Czy taki silnik można uruchamiać przełącznikiem gwiazda trójkąt.Niema opisu gwiazda 660/trójkąt 400.
Tylko co wyżej napisałem.Pozdrawiam.
 
Linki sponsorowane
Dodany dnia 09-09-2010 10:03
Reklama

Postów: n^x
Data rejestracji: Zawsze

IP: localhost  
elektryk
#2 Drukuj posta
Dodany dnia 23-05-2007 08:20
Awatar



Postów: 173
Data rejestracji: 11.05.06

Witam

Jeśli na tabliczce jest znak trójkąta i napięcie 380V to oznacza że na takie napięcie zbudowane jest uzwojenie silnika. A jeśli połączymy silnik w gwiazdę to napięcie jakie wystąpi na uzwojeniu silnika będzie o pierwiastek z 3 mniejsze od 380V. Wniosek taki że silnik nadaje się do rozruchu gwiazda - trójkąt.

Ale wpierw proszę sprawdzić czy jest wyprowadzonych 6 zacisków (końce uzwojeń) bo inaczej nic z tego.

PS. Oczywiście napięcie między fazowe sieci to teraz 400V.
Poradniki i książki dla elektryka - zajrzyj do Biblioteki Elektryka
 
www.elektroinstalacje.info
wiecho
#3 Drukuj posta
Dodany dnia 23-05-2007 19:14


Postów: 2
Data rejestracji: 13.09.06

elektryk napisał/a:
Witam

Jeśli na tabliczce jest znak trójkąta i napięcie 380V to oznacza że na takie napięcie zbudowane jest uzwojenie silnika. A jeśli połączymy silnik w gwiazdę to napięcie jakie wystąpi na uzwojeniu silnika będzie o pierwiastek z 3 mniejsze od 380V. Wniosek taki że silnik nadaje się do rozruchu gwiazda - trójkąt.

Ale wpierw proszę sprawdzić czy jest wyprowadzonych 6 zacisków (końce uzwojeń) bo inaczej nic z tego.

PS. Oczywiście napięcie między fazowe sieci to teraz 400V.

Dziekuję za odpowiedź.Końcówek wyprowadzonych jest 6.Więc wszystko OK.A o napieciu miedzy fazowym to wiemSmile Dzięki
 
sojka
#4 Drukuj posta
Dodany dnia 25-09-2007 20:02


Postów: 1
Data rejestracji: 25.09.07

czy można schemat dzięi
 
elektryk
#5 Drukuj posta
Dodany dnia 26-09-2007 14:56
Awatar



Postów: 173
Data rejestracji: 11.05.06

Przosze zajrzeć tutaj :
http://www.elektr...lbum_id=15
Poradniki i książki dla elektryka - zajrzyj do Biblioteki Elektryka
 
www.elektroinstalacje.info
Przeskocz do forum:

Czytaj na forum

Wygenerowano w sekund: 0.34
2,480,236 Unikalnych wizyt