ElektroInstalacje.Info- Instalacje elektryczne,schematy. :: Utrzymanie ruchu :: Awarie i usterki.
|
"Kopiąca" heblarka.
|
|
| elektryk |
Dodany dnia 08-02-2007 21:53
|
|
Postów: 173 Data rejestracji: 11.05.06 |
Wezwanie do usterki : Maszyna w szklarni kopie pracowników. Przyjechaliśmy na miejsce. Szyld szklarnii a w środku heblarka, pełno desek i trocin i dziwny zapach - pomyślałem że to od trocin.Z relacji pracowników wynikało, że kopie ich heblarka. Pierwsze co to neonówka do ręki i sprawdzamy obudowe - okazało się że jest na niej napięcie ![]() Wyłączono wtyczkę i sprawdzono poprawność połączeń w gnieżdzie i wtyczce - wszystko OK, więc poszliśmy dalej. Dotarliśmy po kablu do listwy zaciskowej na heblarce i co się okazało ?? Kuzyn właściciela zakładu "elektryk" podłączył się z napięciem pod listwę na chybił trafił gdyż z dwiema sie wstrzelił, a trzecią połączył na......obudowę. O dziwo pracownicy używali heblarki, nie wiedzą co tym że jest zasilana z dwóch faz. Jakim cudem silnik wystartował na dwóch fazach ?? Usterkę szybko usunęliśmy zmieniając przewody na listwie. A ten tajemniczy zapach to swąd przegrzanego silnika, na postoju aż się lekko dymił
Poradniki i książki dla elektryka - zajrzyj do Biblioteki Elektryka |
| Linki sponsorowane |
Dodany dnia 09-09-2010 09:52
|
|
Reklama Postów: n^x Data rejestracji: Zawsze |
|
| IP: localhost | |
| paul0 |
Dodany dnia 13-02-2007 17:25
|
|
Postów: 29 Data rejestracji: 08.07.06 |
Silnik na 2 fazach ruszy jak w miejsce 3 fazy podlaczy sie N lub PEN - czesto spotykany blad. Owszem silnik ruszy ale wskutek sporej asymetrii zasilania (1 uzwojenie bedzie przcowan na napieciu 400V, 2 pozostale na 230V dotyczy polaczenia w trojkat) taki silnik sie mocno nagrzeje i wkoncu spali. W heblarce dosc duszy procent czasu pracy silnik pracuje "luzem" i tylko dlatego sie nie spalil. A ci panowie to mieli wiecej szczescia niz rozumu:-) |
|
|
|
| elektryk |
Dodany dnia 15-02-2007 14:25
|
|
Postów: 173 Data rejestracji: 11.05.06 |
Zakładając, że silnik jest połączony w gwiazdę bez wyprowadzonego punktu zerowego rys. A , heblarka była podłączona tak jak na rys. B Dziwne, że kopiąca obudowa wcześniej nie wzbudzała podejrzeń. Poradniki i książki dla elektryka - zajrzyj do Biblioteki Elektryka |
| Przeskocz do forum: |
Czytaj na forum
Róznicówka..., I znowu oświetlenie :(, mit co2, Prosty sposób na gniazda RJ45 / RTV w osprzęcie modułowym, Jak narysować schemat jedno kreskowy, Dobór przewodu, Elektrycy pod ziemią, Ograniczniki przepięć - schemat podłączenia., Oświetkenie schodowe-problem, Problem z migającym światłem w salonie, Instalacje Elektryczne w Wielkiej Brytanii, Prąd w liniach WN, Brak napięcia 230V, Grzejnik 380V, Wymiana instalacji w warsztacie, Przewód a kabel - jaka jest różnica ?, Jak sprawdzic czy z instalacji icieka prąd, Dobór zabezpieczenia, Uprawnienia budowlane, Wpływ sposobu uziemienia przewodu odgromowego na pracę linii elektroenergetycznej