Rezystancja uziemienia ?!?
|
|
| bajerka |
Dodany dnia 30-05-2009 23:13
|
|
Postów: 39 Data rejestracji: 24.06.07 |
Witam Szanowni koledzy: Jest gniazdo pracujące w systemie TN-C. 230VAC+PEN, N/T/H IP44. zamontowane w kotłowni, zabezpieczone wyłącznikiem nadprądowym S301 B16A, do którego podłączona jest wtyczka przewodu zasilającego sterowanie pieca C.O. Obudowa pieca jak i miedziane rurki podłączone do w/w pieca są połączone osobnymi przewodami wyrównawczym (LgY 10mm2) do GSU. Pytanie: Jaka może być dopuszczalna maksymalna rezystancja uziemienia ?. pozdrawiam. ,, Nie wstyd nie wiedzieć, lecz wstyd nie pragnąć swojej wiedzy uzupełnić. '' |
|
|
|
| Linki sponsorowane |
Dodany dnia 10-09-2010 06:11
|
|
Reklama Postów: n^x Data rejestracji: Zawsze |
|
| IP: localhost | |
| sonar |
Dodany dnia 31-05-2009 08:09
|
|
Postów: 17 Data rejestracji: 31.05.09 |
Witam Jakie uziemienie chcesz mierzyć w sieci TN ? To przecież nie jest sieć TT. Może pomiar uziemienia GSU ? A może chodzi ci o pomiary impedancji zwarcia ? |
|
|
|
| bajerka |
Dodany dnia 31-05-2009 12:07
|
|
Postów: 39 Data rejestracji: 24.06.07 |
Witam Kolego sonar dokładnie chodzi o sieć TN pomiar uziemienia GSU oraz połączeń wyrównawczych pozdrawiam ,, Nie wstyd nie wiedzieć, lecz wstyd nie pragnąć swojej wiedzy uzupełnić. '' |
|
|
|
| sonar |
Dodany dnia 31-05-2009 18:14
|
|
Postów: 17 Data rejestracji: 31.05.09 |
"GSU należy uziemić poprzez podłączenie do projektowanego uziomu otokowego. Wynik pomiarów rezystancji uziemienia nie może wynosić więcej niż 5ohm." Znalazłem ten zapisek w pewnym projekcie. http://www.zukkom...lektr..pdf |
|
|
|
| bajerka |
Dodany dnia 05-06-2009 23:09
|
|
Postów: 39 Data rejestracji: 24.06.07 |
Witam sonar napisał/a: "GSU należy uziemić poprzez podłączenie do projektowanego uziomu otokowego. Wynik pomiarów rezystancji uziemienia nie może wynosić więcej niż 5ohm." Znalazłem ten zapisek w pewnym projekcie. http://www.zukkom...df[/quote] Jeżeli dobrze rozumuję, dopuszczalna wartość rezystancji uziemienia GSU, określona jest w projekcie budowlanym konkretnego obiektu w części elektrycznej w/w dokumentacji. Np: W projekcie który aktualnie realizuję jest zapis (cytuję): .... ,, Rezystancja uziemienia nie może przekraczać 30Ω ,,... Czyli pomiar uzyskany przy użyciu miernika np: MPI 511 zawierający się w przedziale 0,1 - 30Ω powinien być zadowalający?. pozdrawiam ,, Nie wstyd nie wiedzieć, lecz wstyd nie pragnąć swojej wiedzy uzupełnić. '' |
|
|
|
| ANDRZEJ69 |
Dodany dnia 06-06-2009 13:06
|
|
Postów: 10 Data rejestracji: 29.01.09 |
Witam W kwestii uziemienia to nie musi buc wcale to otokowe uziemienie wszak nie zawsze jest taka mozliwosc do wykonania .Mozna wykonac podlaczenie do istniejacego systemu uziemienia obiektu /najlepiej przez spawane polaczenie/ lub wykonac je jako samodzielne np.punktowo /szpilkami/. Rezystancja uziemienia GSU najczesciej ma miec nie wiecej jak 30 ohm choc sa przypadki obostrzone i wtedy norma jest inna. Trzeba sprawdzic ciaglosc przewodow wyrownawczych /dwukierunkowo/ pradem co najmniej 200 mA ,a Pozdrawiam ![]() |
|
|
|
| bajerka |
Dodany dnia 06-06-2009 23:28
|
|
Postów: 39 Data rejestracji: 24.06.07 |
Witam 1. ANDRZEJ69 napisał/a: Rezystancja uziemienia GSU najczesciej ma miec nie wiecej jak 30 ohm choc sa przypadki obostrzone i wtedy norma jest inna. Jaką norme kolega ma na myśli??? 2. Trzeba sprawdzic ciaglosc przewodow wyrownawczych /dwukierunkowo/ pradem co najmniej 200 mA ,a Pozdrawiam ![]() Jakim miernikiem i co oznacza stwierdzenie: /dwukierunkowo/ Jaki i na jakiej podstawie wynik pomiaru mozna zinterpretować za pozytywny lub negatywny pozdrawiam ,, Nie wstyd nie wiedzieć, lecz wstyd nie pragnąć swojej wiedzy uzupełnić. '' |
|
|
|
| Przeskocz do forum: |
Czytaj na forum
dobór ogranicznika przepięć, Grzejnik 380V, Zawilgocona prądnica w agregacie Elmor 44 kW, Instalacje Elektryczne w Wielkiej Brytanii, Jaki multimetr do 400 zł, na jakiej zasadzie działa instalacja elektryczna w belgii???, Stare modele traków - schemat., Pola elektryczne i magnetyczne linii wysokich napięć, nowa instalacja, Wpływ sposobu uziemienia przewodu odgromowego na pracę linii elektroenergetycznej, Jak to zrobić ????, jak to funkcjonuje, pilne., Jakie przewody do korytka ?, PROJEKTY instalacji elektrycznej, Kursy do programów EPLAN ELCAD, sztywna faza, Współczynnik nierównomierności rozkładu napięcia., Odbiór budynku, Uprawnienia budowlane-wzór wpisu do książki praktyk, Jak zabezpieczyć transformator