izolowanie przewodu odgromowego linii 220 kV - dlaczego ?
krotom
#1 Drukuj posta
Dodany dnia 16-04-2009 23:00


Postów: 2
Data rejestracji: 16.04.09

czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć dlaczego jeden przewód odgromowy na tej linii 220 kV jest uziemiony a drugi nie ?

images49.fotosik.pl/105/cc85fb21e9ff934c.jpg


słup przelotowy, H52 (choć wiem że to akurat nie ma znaczenia Wink )
Edytowane przez krotom dnia 16-04-2009 23:03
 
Linki sponsorowane
Dodany dnia 09-09-2010 09:39
Reklama

Postów: n^x
Data rejestracji: Zawsze

IP: localhost  
paul0
#2 Drukuj posta
Dodany dnia 17-04-2009 21:41


Postów: 29
Data rejestracji: 08.07.06

To izolowanie ma na celu zmniejszenie strat wskutek indukowania pradowa w zamknietej petli, ktorej 2 dluzsze boki sa rownolegle do przewodow roboczych.
1 z tych przewodow jest uziemiony na kazdym slupie i ciagly, drugi jest podzielony na odcinki o dlugosci ok. 10km, kazdy z tych odcinkow jest jednostronnie uziemiony, na pozostalych slupach izolowany i nie laczy sie z nastepnym odcinkiem. Izolatory sa zbocznikowane iskiernikami, sekcjonowanie ma na celu obnizenie indukowanego napiecia na nieuziemionym bezposrednio koncu przewodu odgromowego.
 