ElektroInstalacje.Info- Instalacje elektryczne,schematy. :: Elektryczne S.O.S :: Dobór przewodów i zabezpieczeń.
|
Dobór przewodu uziemiającego
|
|
| maly |
Dodany dnia 19-05-2008 18:36
|
|
Postów: 15 Data rejestracji: 29.04.08 |
Jaki przekrój przewodu uziemiającego dobrać do urządzenia o mocy 3kW.Jakie są zasady doboru przekroju takiego przewodu, a może jest jakiś wzór?
Edytowane przez elektryk dnia 30-09-2009 22:52 |
|
|
|
| Linki sponsorowane |
Dodany dnia 05-09-2010 20:52
|
|
Reklama Postów: n^x Data rejestracji: Zawsze |
|
| IP: localhost | |
| elektron |
Dodany dnia 19-05-2008 21:54
|
|
Postów: 10 Data rejestracji: 16.05.06 |
Witam Czegoś nie rozumię : Przewód uziemiający to przewód ochronny łączący główną szynę uziemiającą lub główny zacisk uziemiający z uziomem. Jak i dlaczego chcesz uziemić to 3kW "coś". Jaki masz rodzaj sieci TT , IT ? A może chodzi ci o przewód wyrównawczy albo ochronny ? Edytowane przez elektron dnia 19-05-2008 22:05 |
|
|
|
| maly |
Dodany dnia 21-05-2008 19:25
|
|
Postów: 15 Data rejestracji: 29.04.08 |
Co to jest przewód uziemiający już wiem.Proszę jeszcze o regułkę przewodu wyrównawczego i ochronnego.Z góry dzięki! |
|
|
|
| bajerka |
Dodany dnia 22-05-2008 22:27
|
|
Postów: 39 Data rejestracji: 24.06.07 |
Witam ![]() maly napisał/a: Co to jest przewód uziemiający już wiem.Proszę jeszcze o regułkę przewodu wyrównawczego i ochronnego.Z góry dzięki! W instalacji elektrycznej przewody dzielą się na przeznaczone do: - przesyłu energii elektrycznej, - równoczesnego przesyłu energii elektrycznej i ochrony przeciwporażeniowej, - ochrony przeciwporażeniowej, - funkcjonalnych połączeń wyrównawczych i uziemień. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie przewody lub żyły w przewodach wielożyłowych, służące do ochrony przed porażeniem, nazywają się przewodami ochronnymi. Jednak potocznie przyjmuje się następujący podział : Przewód ochronny- PE - Przyłączenie do części przewodzących dostępnych. Przewód ochronno-neutralny 1) - PEN - Przyłączenie do części przewodzących dostępnych i przesył energii elektrycznej przewodem neutralnym N. Przewód połączenia wyrównawczego głównego oraz dodatkowego (miejscowego) - PE - Połączenia wyrównawcze główne, łączące z główną szyną uziemiającą: - przewód ochronny, - przewód ochronno-neutralny 1), - części przewodzące obce, - części przewodzące dostępne. Przewód połączenia wyrównawczego nieuziemionego - PE - Nieuziemione połączenia wyrównawcze miejscowe, łączące z sobą wszystkie nieuziemione części jednocześnie dostępne mam nadzieję że choć w małym stopniu pomogłem ![]() pozdrawiam Ps. 1) Przy napięciach prądu stałego analogiczną funkcję może spełniać uziemiony biegun napięcia, jak np. szyny jezdne w trakcji elektrycznej (przewód PEL), lub uziemiony biegun środkowy (przewód PEM). |
|
|
|
| elektron |
Dodany dnia 23-05-2008 15:00
|
|
Postów: 10 Data rejestracji: 16.05.06 |
Witam Chyba mały błąd ponieważ połączenia wyrównawcze są oznaczane na schematach jako CC. Ale to też chyba już przeszłość. Proszę zobaczyć rysunek nr.6 tu: http://bezel.com....lacje.html Przewód ochronny (PE) to przewód lub żyła przewodu wymagany przez określone środki ochrony przeciwporażeniowej, przeznaczony do elektrycznego połączenia następujących części: - przewodzących dostępnych, - przewodzących obcych, - głównej szyny uziemiającej (głównego zacisku uziemiającego), - uziomu, uziemionego punktu neutralnego źródła zasilania lub punktu neutralnego sztucznego. Przewód neutralny (N) to przewód połączony bezpośrednio z punktem neutralnym sieci i mogący służyć do przesyłania energii. Przewód ochronno-neutralny (PEN) to uziemiony przewód spełniający jednocześnie funkcję przewodu ochronnego i neutralnego. Przewód uziemiający to przewód ochronny łączący główną szynę uziemiającą lub główny zacisk uziemiający z uziomem. Połączenie wyrównawcze to elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub/i części przewodzących obcych w celu wykonania wyrównania potencjałów. Przewód wyrównawczy to przewód ochronnych zapewniający wyrównanie potencjałów. |
|
|
|
| bajerka |
Dodany dnia 23-05-2008 21:18
|
|
Postów: 39 Data rejestracji: 24.06.07 |
Witam Możliwe, dzięki za zwrócenie uwagi. Tym niemniej w poście podparłem się wiedzą zaczerpniętą z pewnego opracowania: http://kam-el.w.i...y/wzop.pdf proszę zobaczyć rys. nr 6 oraz tablicę nr 5. z wyrazami szacunku - pozdrawiam |
|
|
|
| maly |
Dodany dnia 25-05-2008 14:36
|
|
Postów: 15 Data rejestracji: 29.04.08 |
Wymieniałem ostatnio stycznik przy frezarce i nie znalazłem żadnego połączenia pomiędzy szafą sterowniczą (która jest przykręcona do korpusu) a korpusem.I właśnie o przekrój takiego przewodu mi chodzi,który wydaje mi się powinien być.Rozumiem że taki przewód nazywa się wyrównawczy jeśli dobrze zrozumiałem.Dzięki za definicje i pozdrawiam! |
|
|
|
| elektron |
Dodany dnia 25-05-2008 19:23
|
|
Postów: 10 Data rejestracji: 16.05.06 |
Jeśli szafa sterownicza jest metalowa i przykręcona jest do korpusu śrubami to nie musi mieć dodatkowego połączenia przewodem. Wszystko razem ma ten sam potencjał. |
|
|
|
| bajerka |
Dodany dnia 25-05-2008 21:20
|
|
Postów: 39 Data rejestracji: 24.06.07 |
Witam. maly napisał/a: Wymieniałem ostatnio stycznik przy frezarce i nie znalazłem żadnego połączenia pomiędzy szafą sterowniczą (która jest przykręcona do korpusu) a korpusem.I właśnie o przekrój takiego przewodu mi chodzi,który wydaje mi się powinien być.Rozumiem że taki przewód nazywa się wyrównawczy jeśli dobrze zrozumiałem.Dzięki za definicje i pozdrawiam! 1. Jeżeli chodzi o przekrój tego nieszczęsnego przewodu który nie wiadomo czy miał by czy nie miał by być niech kolega zobaczy pod niżej podanym adresem: http://kam-el.dl....y/wzop.pdf Tablica 6. Zależności pomiędzy przekrojami przewodów 2. Wiele odpowiedzi w w/w temacie oraz jeżeli chodzi o elektryczne wyposażenie maszyn, kolega znajdzie w polskiej normie: PN EN 60204-1 Mam jednak pytanie : czy na tej frezarce czyli jej obudowie lub w pobliżu skrzynki w której podpięte jest zasilanie, znajduje się zacisk do podłączenia przewodu ochronnego ? ( z reguły jest to przyłącze na śrubę lub nakrętkę M8) pozdrawiam |
|
|
|
| maly |
Dodany dnia 26-05-2008 22:10
|
|
Postów: 15 Data rejestracji: 29.04.08 |
Tak zarówno na szafie sterowniczej jak i na obudowie znajdują się śruby(przyspawane)najprawdopodobniej świadczące o konieczności takiego połączenia. |
|
|
|
| bajerka |
Dodany dnia 28-05-2008 23:19
|
|
Postów: 39 Data rejestracji: 24.06.07 |
Witam Sory że tak po kawałku dopytuję ale: 1. Jaki jest system zasilania. 2. Czy do prawidłowego działania (frezarka) producent wymaga podłączenia do jej listwy zaciskowej (patrz dokumentacja DTR urządzenia) np. L1, L2, L3, N, PE, ??? 3. Czy w obiekcie w którym zainstalowana jest w/w frezarka istnieje w ogóle możliwość wykonania połączenia wyrównawczego ?. pozdrawiam |
|
|
|
| maly |
Dodany dnia 01-06-2008 15:18
|
|
Postów: 15 Data rejestracji: 29.04.08 |
Chwilowo byłem nieobecny ale już jestem. Zasilanie jest pięcioprzewodowe,z DTR jest problem gdyż jest to maszyna z lat 70-siątych.Pytanie co miał na myśli konstruktor tej maszyny wykonując zaciski do połączenia elektrycznego korpusu z szafą? |
|
|
|
| bajerka |
Dodany dnia 05-06-2008 00:09
|
|
Postów: 39 Data rejestracji: 24.06.07 |
Witam maly napisał/a: .Pytanie co miał na myśli konstruktor tej maszyny wykonując zaciski do połączenia elektrycznego korpusu z szafą? Odpowiedź na to pytanie kolega znajdzie w polskiej normie: PN EN 60204-1. Punkt 8.2.7 Punkty przyłączeniowe przewodu ochronnego Cytuję: Wszystkie przewody ochronne powinny być przyłączone do zacisków zgodnie 15.1.1 Nie jest dopuszczalne przyłączanie przewodów ochronnych do osprzętu używanego do mocowania lub podłączania sprzętu lub części. Każdy punkt przyłączeniowy przewodu ochronnego powinien być identyfikowany za pomocą symbolu podanego w 417- IEC-5019 Alternatywnie, zaciski do przyłączenia przewodu ochronnego mogą być zidentyfikowane za pomocą kombinacji ZIELONY-I-ŻÓŁTY. Litery PE są zarezerwowane dla zacisku do przyłączenia zewnętrznego przewodu ochronnego(patrz 5.2.). ____________________________________________________________________ Kolega elektron napisał: ,,Jeśli szafa sterownicza jest metalowa i przykręcona jest do korpusu śrubami to nie musi mieć dodatkowego połączenia przewodem. Wszystko razem ma ten sam potencjał.'' Zgadzam się że w/w szafa jest metalowa ale zapewne i malowana jakąś farbą. Z praktyki wiem że żaden producent (obrabiarek) nie usuwa farby z miejsc połączeń śrubowych szafy z korpusem, więc takie połączenie ochronne przez śrubę- przewodnik, podkładkę- przewodnik, farba -izolator do korpusu, to raczej żadne połączenie ochronne, nawet gdyby w/w śruba służyła do przykręcenia przewodu ochronnego. Nic tu nie zmieni nawet fakt wykonania w/w szafy z blach KO ( np. maszyny spożywcze ) Norma mówi jasno i wyraźnie: Cytuję .... '' Nie jest dopuszczalne przyłączanie przewodów ochronnych do osprzętu używanego do mocowania lub podłączania sprzętu lub części''... Mam nadzieję że tą część pytania mamy już wyjaśnioną. Jak to mówią ,, do brzegu '': Jakie jest przyłącze elektryczne w/w frezarki kolega nie podał. Biorąc pod uwagę rok produkcji, przypuszczam że: cztery zaciski - L1, L2, L3, PEN. Zasilanie instalacji w obiekcie pięć przewodów, w układzie zasilania wyłącznik różnicowoprądowy. Odp: Rozdziel przewód na listwie zaciskowej frezarki PEN na PE i N. Do zacisku PE listwy przyłączeniowej podłącz wszystkie przewody ochronne silników oraz wszelkiego rodzaju np. transformatorów ochronnych itp. pamiętając aby na ich końcówkach zostawić oznaczenia ż/ź w celu identyfikacji, lub na takie wymienić, bo najprawdopodobniej przewody te są koloru niebieskiego. Do zacisku N listwy przyłączeniowej podłącz wszystko co potrzebuje w tej maszynie napięcia zasilającego 230V. Jeśli nic takiego nie ma zabezpiecz. Zaciski śrubowe na skrzyni sterowniczej i korpusie połącz osobnymi przewodami ż/ź z zaciskiem PE listwy przyłączeniowej frezarki. Mam nadzieję że choć w małym stopniu pomogłem pozdrawiam |
|
|
|
| maly |
Dodany dnia 05-06-2008 21:26
|
|
Postów: 15 Data rejestracji: 29.04.08 |
Wydaje mi się że temat został przeanalizowany w 100%.Serdeczne dzięki wszystkim którzy mi bardzo pomogli.Dzięki! |
|
|
|
| Przeskocz do forum: |
Czytaj na forum
Jak podłączyć?, prostownik z kontrola ładowania?, grzałki jak podłączyć?, Oświetlenie awaryjne - wymagania., Domofon i oświetlenie, Jak obliczyć prąd mając tylko moc urządzenia ?, Zdejmowanie ekranu z przewodu, Strzelający włącznik, Jak określić moc przyłączeniową ?, jakie uprawnienia by kłaść instalacje w domach..., Cięcie szyny DIN, Harmoniczne a uszkodzenia elektroniki, mit co2, Jak, Zaprojektować układ pomiaru ?...., Symbole graficzne aparatury zabezpieczeniowej, ogrzewanie na odległość, Jakie urządzenie, wentylator do łazienki i 2óch ubikacji, Oświetlenie w szkole, Styczniki