ElektroInstalacje.Info- Instalacje elektryczne,schematy. :: Elektryczne S.O.S :: Dobór przewodów i zabezpieczeń.
Strona 1 z 2: 12
|
|
Przewody i kable
|
|
| Rafal W |
Dodany dnia 06-08-2006 01:56
|
|
Postów: 1 Data rejestracji: 06.08.06 |
gdzie moge znależ obciażalność przewodów i kabli??? |
|
|
|
| Linki sponsorowane |
Dodany dnia 10-09-2010 07:50
|
|
Reklama Postów: n^x Data rejestracji: Zawsze |
|
| IP: localhost | |
| elektryk |
Dodany dnia 06-08-2006 14:44
|
|
Postów: 173 Data rejestracji: 11.05.06 |
Witam Obciążalność przewodów i kabli dobiera się z tablic, możesz je znaleźć np w książce H.Markiewicza"instalacje elektryczne". Poniżej załączam tablice obciążalności przewodów miedzianych w zależności od ich ułożenia. Edytowane przez elektryk dnia 28-03-2010 21:38 Poradniki i książki dla elektryka - zajrzyj do Biblioteki Elektryka |
| piter3173 |
Dodany dnia 19-09-2006 22:30
|
|
Postów: 1 Data rejestracji: 19.09.06 |
kto mi pomoze chce podlaczyc bojler 2 kv i musze poprowadzic kabel ale nie wiem jaki ma byc 1,5 czy 2,5mm,a moze grubszy kto mi pomoze |
|
|
|
| elektryk |
Dodany dnia 20-09-2006 11:57
|
|
Postów: 173 Data rejestracji: 11.05.06 |
Teoretycznie można by dobrać przewód 1,5mm2 bo prąd pobierany przez odbiornik wynosi niecałe 9A. Jednak w praktyce instalatorskiej taki przekrój stosuje się do instalacji oświetleniowej. Przekrój zalezy również od długości przewodu. Ponieważ bojler będzie podłączony na stałe (tak mi się wydaje) ja zastosowałbym przekrój 2,5mm2. A nóż może kiedyś zmienisz bojler na mocniejszy.... Poradniki i książki dla elektryka - zajrzyj do Biblioteki Elektryka |
| krzysiekpartyka |
Dodany dnia 26-09-2006 19:39
|
|
Postów: 1 Data rejestracji: 25.09.06 |
do bojlera - 2.5mm2 tak powinno byc ![]() |
|
|
|
| paul0 |
Dodany dnia 21-10-2006 22:07
|
|
Postów: 29 Data rejestracji: 08.07.06 |
Jesli masz przylacze 3 fazowe to sugeruje 4X4 mm2 (umozliwi to puzniejsza wymiane bojlera na podgrzewacz przeplywowy) |
|
|
|
| libges |
Dodany dnia 06-11-2006 01:20
|
|
Postów: 7 Data rejestracji: 06.09.06 |
paul0 napisał/a: Jesli masz przylacze 3 fazowe to sugeruje 4X4 mm2 (umozliwi to puzniejsza wymiane bojlera na podgrzewacz przeplywowy) Taka podpowiedź to gorzej niż nic. Wprowadza ludzi w błąd i naraża ich na niebezpieczeństwo. Szanowny Kolego, a przewód PE to pies? NIE WOLNO stosować przekroju 4 x 4 mm2, a tylko 5 x 4 mm2. PS. Póżniejsza należy pisać przez "ó" |
|
|
|
| kolumb |
Dodany dnia 09-11-2006 22:41
|
|
Postów: 3 Data rejestracji: 17.09.06 |
Tak, Libges ma rację i to dwukrotnie nie 4x4 tylko 5x4, no i z P.S też racja!![]() pozdrawiam Kolumb |
|
|
|
| paul0 |
Dodany dnia 12-11-2006 21:53
|
|
Postów: 29 Data rejestracji: 08.07.06 |
Do przeplywowego podgrzewacza wody wystarczy 4*4mm2, poniewaz podgrewacz nie wykorzystuje przewodu neutralnego "N" - tak samo jak silniki 3-fazowe. Podrgrzewaczew trojfazowe posiadaja zaciski: L1, L2, L3, PE - stosujemy 3 żyły czarne i jedna zolto-zielona. Edytowane przez paul0 dnia 12-11-2006 21:56 |
|
|
|
| libges |
Dodany dnia 13-11-2006 06:39
|
|
Postów: 7 Data rejestracji: 06.09.06 |
Przepływowy pdgrzewacz f-my Siemens, z którym sie spotkałem, wykorzystuje przewód N jak najbardziej, gdyż ma stopnie wykorzystania, które wlączają się w zależności od przepływu wody. Ale gdyby nawet tak nie było, to nigdy nie można wykluczać, że tak nie będzie. Zgodnie z tą zasadą 3 przewody prowadzimy nawet tam, gdzie na dziś wiemy, że np. lampy będą w II klasie ochronności. Bo to kiedyś się może zmienić. |
|
|
|
| jstawowy |
Dodany dnia 26-11-2006 22:36
|
|
Postów: 2 Data rejestracji: 22.11.06 |
Jaki przewod ijakie zabezpieczenie do silnika trojfazowego pompy co 1kV i pradzie znam.5A,dlugosc przewodu 30m? z gory dziekuje. Ciekawy |
|
|
|
| jstawowy |
Dodany dnia 28-11-2006 00:31
|
|
Postów: 2 Data rejestracji: 22.11.06 |
jesli tylko bezpieczniki topikowe to ilu amperowe |
|
|
|
| elektryk |
Dodany dnia 28-11-2006 22:19
|
|
Postów: 173 Data rejestracji: 11.05.06 |
Tak bez obliczeń i sprawdzania spadku napięcia to dałbym przewód 5x2,5mm2 i zabezpieczył wyłącznikiem C 6A lub C10A.
Poradniki i książki dla elektryka - zajrzyj do Biblioteki Elektryka |
| Tom |
Dodany dnia 18-12-2006 11:19
|
|
Postów: 1 Data rejestracji: 18.12.06 |
Witam! Przyłącze do domku na 16kW. Wg elektryka i jego inżynierskiej metody doboru kabla wychodzi: 16kW x 2 = 32A 32A / 5A/mm2 = 6,4 mm2 więc dobrał kabel 4x10mm2 ale zabezpieczenie przedlicznikowe ma być 25A więc wg mnie 25A / 5(A/mm2) = 5 więc 4x6mm2 oczywiście gdyby nie min. przekrój PEN CU=10mm2 Co Wy na to? Czy również działacie na wzorze "inżynierskim"??? |
|
|
|
| elektryk |
Dodany dnia 19-12-2006 17:14
|
|
Postów: 173 Data rejestracji: 11.05.06 |
Witam Rozumiem że ma to być przyłącze trójfazowe . Korzystamy ze wzoru I=P/(1,7*400*cos fi) JEśli cos fi przyjmiemy na poziomie 0,95 wyjdzie nam ok.24,7A czyli 25A i taki ma być zabezpieczenie przedlicznikowe. Dalej na podstawie tabel dobierasz kabel.Z nich by wynikało że 6mm2 starczy, ale z wiadomych względów trzeba dać 10mm2. Poradniki i książki dla elektryka - zajrzyj do Biblioteki Elektryka |
| Piotr Scigala |
Dodany dnia 09-02-2007 14:45
|
|
Postów: 5 Data rejestracji: 09.02.07 |
Czesc gdzie moge znalesc wszystkie oznaczenia przewodow i kabli?
Edytowane przez Piotr Scigala dnia 09-02-2007 16:27 |
|
|
|
| Lobik |
Dodany dnia 27-03-2007 12:58
|
|
Postów: 1 Data rejestracji: 27.03.07 |
jstawowy napisał/a: Jaki przewod ijakie zabezpieczenie do silnika trojfazowego pompy co 1kV i pradzie znam.5A,dlugosc przewodu 30m? z gory dziekuje. Ciekawy Tak bez obliczeń i sprawdzania spadku napięcia to dałbym przewód 5x2,5mm2 i zabezpieczył wyłącznikiem C 6A lub C10A. Przewód 5 - raczej nie stosuje sie do zasilania silnika. Do silnika 3 faz. doprowadzasz przewód 4 przewodowy: LI,L2,L3 i PE. Do silniak 1-faz. doprowadzasz przewód 3 przewodowy:L,N i PE. Tak wiec do silnika 3 faz masz np. YDY4x2.5 i zabezpieczasz C6 lub wyłącznikiem silnikowym. |
|
|
|
| JacekK |
Dodany dnia 11-05-2007 08:46
|
|
Postów: 5 Data rejestracji: 11.05.07 |
Witam. Czy może mi ktoś doradzić jaki przekrój powinien mieć kabel o długości 100m. przy obciążeniu 3kW? Znalazłem w necie coś takiego: "Wzór uproszczony na minimalny przekrój przewodu dla zachowania dopuszczalnego spadku napięcia delta~U np.3% S=PxL/rox~UxU gdzie S-przekrój w mm2 P-moc w Wattach L-długość w m. ro-przewodność miedzi -57 ~U-230x3%=7V U -230V", ale wydaje mi się że powinny być tutaj nawiasy - S=(PxL)/(rox~UxU). Według tego wzoru wychodzi mi 3.3mm2 czyli 4mm2, czy taki przekrój naprawdę wystarczy? Pozdrawiam. |
|
|
|
| elektryk |
Dodany dnia 12-05-2007 09:10
|
|
Postów: 173 Data rejestracji: 11.05.06 |
A co konkretnie będzie podłaczone rozdzielka ? pojedyńczy odbiór ? 1 fazowy czy 3 fazowy ? 100m to całkiem spory kawałek. Czy to ma byc kabel czy przewód ? Poradniki i książki dla elektryka - zajrzyj do Biblioteki Elektryka |
| JacekK |
Dodany dnia 12-05-2007 20:20
|
|
Postów: 5 Data rejestracji: 11.05.07 |
Powiedzmy że pojedynczy odbiór 1 fazowy, a duża różnica jest między kablem a przewodem w parametrach? |
|
|
|
Strona 1 z 2: 12
| Przeskocz do forum: |
Czytaj na forum
stany pracy systemu elektroenergetycznego, problem z przedłużaczem, schemat podłączenia różnicówki 3-faz -pilne, Grzejnik 380V, przełącznik gwiazda-trójkąt, Brak napięcia 230V, Jak przesunąć kinkiet ?, Oświetlenie uliczne - zabezpieczenia (XL Pro2), jak zdjąć blokade na liczniku, zaklocenia tv, Przepływowy podgrzewacz wody, Rozdzielnica nn ciąg dalszy, Instalacja oświetleniowa - kluczowe pytanie ?, spawająca lutownica, Schemat jednokreskowy, Dobór zabezpieczenia, Uprawnienia budowlane-wzór wpisu do książki praktyk, Koncepcja rozwoju sieci ŚN, izolowanie przewodu odgromowego linii 220 kV - dlaczego ?, Jak to zrobić ????