Przewody i kable
Rafal W
#1 Drukuj posta
Dodany dnia 06-08-2006 01:56


Postów: 1
Data rejestracji: 06.08.06

gdzie moge znależ obciażalność przewodów i kabli???
 
Linki sponsorowane
Dodany dnia 10-09-2010 07:50
Reklama

Postów: n^x
Data rejestracji: Zawsze

IP: localhost  
elektryk
#2 Drukuj posta
Dodany dnia 06-08-2006 14:44
Awatar



Postów: 173
Data rejestracji: 11.05.06

Witam
Obciążalność przewodów i kabli dobiera się z tablic, możesz je znaleźć np w książce H.Markiewicza"instalacje elektryczne". Poniżej załączam tablice obciążalności przewodów miedzianych w zależności od ich ułożenia.

www.elektryk.ovh.org/images/przewody.JPG

www.elektryk.ovh.org/images/tablica.JPG
Edytowane przez elektryk dnia 28-03-2010 21:38
Poradniki i książki dla elektryka - zajrzyj do Biblioteki Elektryka
 
www.elektroinstalacje.info
piter3173
#3 Drukuj posta
Dodany dnia 19-09-2006 22:30


Postów: 1
Data rejestracji: 19.09.06

kto mi pomoze chce podlaczyc bojler 2 kv i musze poprowadzic kabel ale nie wiem jaki ma byc 1,5 czy 2,5mm,a moze grubszy kto mi pomoze
 
elektryk
#4 Drukuj posta
Dodany dnia 20-09-2006 11:57
Awatar



Postów: 173
Data rejestracji: 11.05.06

Teoretycznie można by dobrać przewód 1,5mm2 bo prąd pobierany przez odbiornik wynosi niecałe 9A. Jednak w praktyce instalatorskiej taki przekrój stosuje się do instalacji oświetleniowej.
Przekrój zalezy również od długości przewodu.
Ponieważ bojler będzie podłączony na stałe (tak mi się wydaje) ja zastosowałbym przekrój 2,5mm2. A nóż może kiedyś zmienisz bojler na mocniejszy....
Poradniki i książki dla elektryka - zajrzyj do Biblioteki Elektryka
 
www.elektroinstalacje.info
krzysiekpartyka
#5 Drukuj posta
Dodany dnia 26-09-2006 19:39


Postów: 1
Data rejestracji: 25.09.06

do bojlera - 2.5mm2 tak powinno byc Smile
 
paul0
#6 Drukuj posta
Dodany dnia 21-10-2006 22:07


Postów: 29
Data rejestracji: 08.07.06

Jesli masz przylacze 3 fazowe to sugeruje 4X4 mm2 (umozliwi to puzniejsza wymiane bojlera na podgrzewacz przeplywowy)
 
libges
#7 Drukuj posta
Dodany dnia 06-11-2006 01:20


Postów: 7
Data rejestracji: 06.09.06

paul0 napisał/a:
Jesli masz przylacze 3 fazowe to sugeruje 4X4 mm2 (umozliwi to puzniejsza wymiane bojlera na podgrzewacz przeplywowy)


Taka podpowiedź to gorzej niż nic. Wprowadza ludzi w błąd i naraża ich na niebezpieczeństwo.
Szanowny Kolego, a przewód PE to pies? NIE WOLNO stosować przekroju 4 x 4 mm2, a tylko 5 x 4 mm2.

PS. Póżniejsza należy pisać przez "ó"
 
kolumb
#8 Drukuj posta
Dodany dnia 09-11-2006 22:41


Postów: 3
Data rejestracji: 17.09.06

Tak, Libges ma rację i to dwukrotnie nie 4x4 tylko 5x4, no i z P.S też racja!Cool
pozdrawiam


Kolumb
 
paul0
#9 Drukuj posta
Dodany dnia 12-11-2006 21:53


Postów: 29
Data rejestracji: 08.07.06

Do przeplywowego podgrzewacza wody wystarczy 4*4mm2, poniewaz podgrewacz nie wykorzystuje przewodu neutralnego "N" - tak samo jak silniki 3-fazowe.
Podrgrzewaczew trojfazowe posiadaja zaciski: L1, L2, L3, PE - stosujemy 3 żyły czarne i jedna zolto-zielona.
Edytowane przez paul0 dnia 12-11-2006 21:56
 
libges
#10 Drukuj posta
Dodany dnia 13-11-2006 06:39


Postów: 7
Data rejestracji: 06.09.06

Przepływowy pdgrzewacz f-my Siemens, z którym sie spotkałem, wykorzystuje przewód N jak najbardziej, gdyż ma stopnie wykorzystania, które wlączają się w zależności od przepływu wody.

Ale gdyby nawet tak nie było, to nigdy nie można wykluczać, że tak nie będzie. Zgodnie z tą zasadą 3 przewody prowadzimy nawet tam, gdzie na dziś wiemy, że np. lampy będą w II klasie ochronności. Bo to kiedyś się może zmienić.
 
jstawowy
#11 Drukuj posta
Dodany dnia 26-11-2006 22:36


Postów: 2
Data rejestracji: 22.11.06

Jaki przewod ijakie zabezpieczenie do silnika trojfazowego pompy co 1kV i pradzie znam.5A,dlugosc przewodu 30m? z gory dziekuje. Ciekawy
 
jstawowy
#12 Drukuj posta
Dodany dnia 28-11-2006 00:31


Postów: 2
Data rejestracji: 22.11.06

jesli tylko bezpieczniki topikowe to ilu amperowe
 
elektryk
#13 Drukuj posta
Dodany dnia 28-11-2006 22:19
Awatar



Postów: 173
Data rejestracji: 11.05.06

Tak bez obliczeń i sprawdzania spadku napięcia to dałbym przewód 5x2,5mm2 i zabezpieczył wyłącznikiem C 6A lub C10A.
Poradniki i książki dla elektryka - zajrzyj do Biblioteki Elektryka
 
www.elektroinstalacje.info
Tom
#14 Drukuj posta
Dodany dnia 18-12-2006 11:19


Postów: 1
Data rejestracji: 18.12.06

Witam!
Przyłącze do domku na 16kW.
Wg elektryka i jego inżynierskiej metody doboru kabla wychodzi:

16kW x 2 = 32A
32A / 5A/mm2 = 6,4 mm2
więc dobrał kabel 4x10mm2

ale zabezpieczenie przedlicznikowe ma być 25A
więc wg mnie 25A / 5(A/mm2) = 5
więc 4x6mm2

oczywiście gdyby nie min. przekrój PEN CU=10mm2

Co Wy na to? Czy również działacie na wzorze "inżynierskim"???
 
elektryk
#15 Drukuj posta
Dodany dnia 19-12-2006 17:14
Awatar



Postów: 173
Data rejestracji: 11.05.06

Witam

Rozumiem że ma to być przyłącze trójfazowe .

Korzystamy ze wzoru I=P/(1,7*400*cos fi)
JEśli cos fi przyjmiemy na poziomie 0,95 wyjdzie nam ok.24,7A czyli 25A i taki ma być zabezpieczenie przedlicznikowe.

Dalej na podstawie tabel dobierasz kabel.Z nich by wynikało że 6mm2 starczy, ale z wiadomych względów trzeba dać 10mm2.

Poradniki i książki dla elektryka - zajrzyj do Biblioteki Elektryka
 
www.elektroinstalacje.info
Piotr Scigala
#16 Drukuj posta
Dodany dnia 09-02-2007 14:45


Postów: 5
Data rejestracji: 09.02.07

Czesc gdzie moge znalesc wszystkie oznaczenia przewodow i kabli?
Edytowane przez Piotr Scigala dnia 09-02-2007 16:27
 
Lobik
#17 Drukuj posta
Dodany dnia 27-03-2007 12:58


Postów: 1
Data rejestracji: 27.03.07

jstawowy napisał/a:
Jaki przewod ijakie zabezpieczenie do silnika trojfazowego pompy co 1kV i pradzie znam.5A,dlugosc przewodu 30m? z gory dziekuje. Ciekawy


Tak bez obliczeń i sprawdzania spadku napięcia to dałbym przewód 5x2,5mm2 i zabezpieczył wyłącznikiem C 6A lub C10A.

Przewód 5 - raczej nie stosuje sie do zasilania silnika.
Do silnika 3 faz. doprowadzasz przewód 4 przewodowy: LI,L2,L3 i PE.
Do silniak 1-faz. doprowadzasz przewód 3 przewodowy:L,N i PE.
Tak wiec do silnika 3 faz masz np. YDY4x2.5 i zabezpieczasz C6 lub wyłącznikiem silnikowym.
 
JacekK
#18 Drukuj posta
Dodany dnia 11-05-2007 08:46


Postów: 5
Data rejestracji: 11.05.07

Witam.
Czy może mi ktoś doradzić jaki przekrój powinien mieć kabel o długości 100m. przy obciążeniu 3kW?
Znalazłem w necie coś takiego: "Wzór uproszczony na minimalny przekrój przewodu dla zachowania dopuszczalnego spadku napięcia delta~U np.3% S=PxL/rox~UxU gdzie S-przekrój w mm2 P-moc w Wattach L-długość w m. ro-przewodność miedzi -57 ~U-230x3%=7V U -230V", ale wydaje mi się że powinny być tutaj nawiasy - S=(PxL)/(rox~UxU).
Według tego wzoru wychodzi mi 3.3mm2 czyli 4mm2, czy taki przekrój naprawdę wystarczy?

Pozdrawiam.
 
elektryk
#19 Drukuj posta
Dodany dnia 12-05-2007 09:10
Awatar



Postów: 173
Data rejestracji: 11.05.06

A co konkretnie będzie podłaczone rozdzielka ? pojedyńczy odbiór ? 1 fazowy czy 3 fazowy ?
100m to całkiem spory kawałek. Czy to ma byc kabel czy przewód ?
Poradniki i książki dla elektryka - zajrzyj do Biblioteki Elektryka
 
www.elektroinstalacje.info
JacekK
#20 Drukuj posta
Dodany dnia 12-05-2007 20:20


Postów: 5
Data rejestracji: 11.05.07

Powiedzmy że pojedynczy odbiór 1 fazowy, a duża różnica jest między kablem a przewodem w parametrach?
 